1.冷凝水是单独排放还是利用雨废水管排放;2.冷凝水能否再利用?怎么利用?
扫描二维码关注微建筑公众号

微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz

微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。

扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。

  • 专家/版主
  • 热心会员
  • 好友
  • 关注的人
  • #userNickName#
邀请
可以邀请5位回答
精彩讨论
用户头像 灵感一族
头衔:江湖豪侠
积分:18687
威望:1801
1楼:灵感一族发表于: 2011/10/14 10:19 只看此作者 查看全部

1.冷凝水最好还是单独排放,不然雨废水管总管堵塞,室内将惨不忍睹....

2.冷凝水可以再利用,但经济性不会合理。可以集中后,经过滤、灭菌消毒处理送至各用水点:冷却塔、膨胀水箱等。

用户头像 相遇真好
给排水版主
施工版主
头衔:笑傲江湖
积分:460989
威望:173618
2楼:相遇真好发表于: 2012/05/24 08:47 只看此作者 查看全部
单独排放比较好,没有必要再利用。成本太高
用户头像 命运的迷茫者
头衔:初入江湖
积分:54
威望:0
3楼:命运的迷茫者发表于: 2013/04/25 14:00 只看此作者 查看全部

比较赞同单独排放 如果你们设备比较多的话 采用循环使用增加成本不多的话 循环使用也不错哦

用户头像 骏马奔腾
头衔:小有名气
积分:1007
威望:65
4楼:骏马奔腾发表于: 2013/11/16 00:03 只看此作者 查看全部
1、一般是单独排放,因为排放点附近不一定刚好有雨水立管,而且雨水立管的管径一般大于等于DN100,冷凝水支管口径较小,与雨水立管不好连接。
2、冷凝水水量相对较小,设回收系统经济上不可行,意义不大,最多用于浇花草。 
3、不宜直接排入污水管,若要排入应设水封,以免臭气冒出。