天工网 > 讨论平台 > 结构 > 结构设计 > 混凝土结构 > 请教相同结构布置、相同荷载情况下,同一跨梁为何不同楼层时配筋有时不同?

请教相同结构布置、相同荷载情况下,同一跨梁为何不同楼层时配筋有时不同?

[待解决,悬赏10分]
用户头像 结构漂云
头衔:初入江湖
积分:37
威望:0
评论人数:7 参与人数:4524 楼主: 结构漂云 发表于: 2012/09/03 08:12 只看楼主 查看全部
请教相同结构布置、相同荷载情况下,同一跨梁为何不同楼层时配筋有时不同?请同仁指点一下
扫描二维码关注微建筑公众号

微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz

微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。

扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。

  • 专家/版主
  • 热心会员
  • 好友
  • 关注的人
  • #userNickName#
邀请
可以邀请5位回答
精彩讨论
用户头像 老周
头衔:初入江湖
积分:194
威望:23
2楼:老周发表于: 2012/11/28 15:16 只看此作者 查看全部
在水平力(地震、风)作用下,不同层的相同胯处内力是不同的。可以建一个单跨框架模型验证一下。不奇怪
  • wangjinan 2012/11/29 15:27
  • 回复 举报 删除
  • 标准层为竖向几个楼层常归并成一个钢筋层,其配筋差异是否对结构安全有影响呢
  • 概念优先 2015/05/23 15:54
  • 举报 删除
  • 几个楼层归并为一个配筋标准层,需要根据计算结果分析,选择的归并系数,归并系数大,配筋标准层就少,但经济性较差;反之,配筋标准层就多,施工麻烦。
    归并实际是将几个楼层的配筋计算进行包络设计,不会对结构有安全影响。
用户头像 老周
头衔:初入江湖
积分:194
威望:23
3楼:老周发表于: 2012/12/07 18:54 只看此作者 查看全部
按包络设计,一般影响可以接受。严格说来,不同的配筋量在进行弹塑性设计时才会体现出来,塑性铰出现的顺序和时机会改变
用户头像 小螺丝钉
头衔:初入江湖
积分:5
威望:2
1楼:小螺丝钉发表于: 2012/09/26 15:18 只看此作者 查看全部
只要是能满足安全和使用功能要求就行了,配置的钢筋是按照使用面积来布置的,两种布置方式的钢筋使用面积是相同的,你可以根据不同直径的钢筋面积计算出。
用户头像 鸿鹄之志仔
头衔:初入江湖
积分:134
威望:9
4楼:鸿鹄之志仔发表于: 2013/05/01 13:16 只看此作者 查看全部
有种情况是受组合的影响,看其他跨对本跨的影响是有利还是不利,影响的大小,
用户头像 白明明
头衔:初入江湖
积分:94
威望:0
5楼:白明明发表于: 2015/03/11 15:00 只看此作者 查看全部
恩,我的感觉是,梁受力不仅仅是来自竖向的重力,还有地震力,风啊什么的水平力,那么不同楼层承担的那个总的力就不一样的,最终分配到同一个位置上的梁柱的力也就不同了
快速回复 切换到完整回复 (提示:完整回复可上传图片和附件) 小技巧:如何获取积分和威望? 点击这里给我发送消息
* 验证码:
我已经阅读并接受 《天工网发布协议》
邀请成功
关闭
回复成功

回复成功!

分享到新浪微博
分享到腾讯微博