天工网 > 讨论平台 > 施工 > 施工技术/资料 > 工业与民用建筑 > 双排落地钢管外脚手架的最大搭设高度是多少呢?

双排落地钢管外脚手架的最大搭设高度是多少呢?

[待解决,悬赏0分]
用户头像 造价一杯茶
造价版主
头衔:名动一方
积分:656
威望:174
评论人数:20 参与人数:59765 楼主: 造价一杯茶 发表于: 2012/11/22 15:36 只看楼主 查看全部
双排落地钢管外脚手架的最大搭设高度是多少呢?
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,
脚手板自重标准值Gkjb(kN/m2)        0.1
密目式安全立网自重标准值Gkmw(kN/m2)        0.01
栏杆与挡脚板自重标准值Gkdb(kN/m)        0.16
每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m)        0.1248
结构脚手架作业层数njj        1
装修脚手架作业层数nzj        1
基本风压ω0(kN/m2)        0.4(10年一遇)
脚手架钢管类型        Ф48×3
立杆纵距或跨距la(m)        1.5
立杆步距h(m)        1.9
立杆横距lb(m)        0.7
按以上参数计算,双排落地钢管脚手架我搭设25米,立杆稳定性都过不了。
很困惑。
请大家帮我试算一下,是不是算法有问题?
难道25米就要卸荷?要用悬挑?有点夸张吧?
扫描二维码关注微建筑公众号

微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz

微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。

扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。

  • 专家/版主
  • 热心会员
  • 好友
  • 关注的人
  • #userNickName#
邀请
可以邀请5位回答
精彩讨论
用户头像 施工小麦
头衔:名动一方
积分:530
威望:146
2楼:施工小麦发表于: 2012/11/23 17:01 只看此作者 查看全部
一般双排脚手架的搭设高度不超过50M,超过了的话一般采用分段卸载处理,而且还要有脚手架搭设设计
用户头像 云淡风轻1985
施工版主
头衔:江湖少侠
积分:1785
威望:378
6楼:云淡风轻1985发表于: 2012/12/01 16:31 只看此作者 查看全部
把步距调成1.8m,结构脚手架层数调成1,装修调成0,一般不同时施工的,还有一个连墙件的设置调小一点就可以了
用户头像 凤山李
头衔:初入江湖
积分:136
威望:23
13楼:凤山李发表于: 2013/04/23 15:54 只看此作者 查看全部
根据《JGJ59-2011 建筑施工安全检查标准》
1)架体搭设应有施工方案,搭设高度超过 24m 的架体应单独编制安全专项方案,结
构设计应进行设计计算,并按规定进行审核、审批;
2)搭设高度超过 50m 的架体,应组织专家对专项方案进行论证,并按专家论证意见
组织实施;
3)施工方案应完整,能正确指导施工作业。
管理员操作
用户头像 子联
头衔:名动一方
积分:430
威望:150
15楼:子联发表于: 2013/06/23 22:26 只看此作者 查看全部
单排不超过24m,双排不宜超过50m。
用户头像 栗米
施工版主
头衔:江湖大侠
积分:3980
威望:750
1楼:栗米发表于: 2012/11/23 17:00 只看此作者 查看全部
规范规定脚手架搭设高度不能超过25米
用户头像 难得迷糊
头衔:初入江湖
积分:237
威望:43
3楼:难得迷糊发表于: 2012/11/24 09:40 只看此作者 查看全部
如果按理论计算,现实中常见的落地钢管扣件脚手架问题不止一个,如果认真算过一遍的会有所体会的。
由于现在的材料等原因,实际做的时候还是谨慎一点为好。
用户头像 沉默心
头衔:初入江湖
积分:261
威望:46
4楼:沉默心发表于: 2012/11/24 09:51 只看此作者 查看全部
双排落地脚手架搭设高度 不能 超过 24米 这是有规定的
用户头像 laimingrong
头衔:初入江湖
积分:29
威望:5
5楼:laimingrong发表于: 2012/11/24 15:51 只看此作者 查看全部
超过50m要专家论证
用户头像 一笑为蓝颜
头衔:初入江湖
积分:29
威望:3
7楼:一笑为蓝颜发表于: 2012/12/03 17:17 只看此作者 查看全部

一般建筑主体施工的外架都是六层一挑,采用工字钢挑架加钢丝绳卸载。外架按规范搭设钢管架和铺设脚手价板。

用户头像 songshijie13..
头衔:初入江湖
积分:488
威望:1
8楼:songshijie13..发表于: 2012/12/05 11:57 只看此作者 查看全部

一般情况都是分层次卸荷,应该是没有什么问题的

用户头像 黄瓜还是凉瓜
头衔:初入江湖
积分:1
威望:3
9楼:黄瓜还是凉瓜发表于: 2012/12/16 12:27 只看此作者 查看全部
那就要从减少荷载方面考虑,根据上述计算数据可以从调整步距为1.8m,装修荷载调整为0,如果不行的话,那就要采用卸荷啦
用户头像 piaoyao51200..
头衔:初入江湖
积分:15
威望:2
10楼:piaoyao51200..发表于: 2012/12/17 20:38 只看此作者 查看全部
一般情况都是分层次卸荷,建筑主体施工的外架都是六层一挑,采用工字钢挑架加钢丝绳卸载。
用户头像 maomao
头衔:初入江湖
积分:14
威望:19
11楼:maomao发表于: 2012/12/18 10:17 只看此作者 查看全部

最高不超过50米。超过24米的,必须使用双脚手管。

用户头像 喵喵容儿
头衔:初入江湖
积分:193
威望:46
12楼:喵喵容儿发表于: 2012/12/18 16:21 只看此作者 查看全部
一般双排脚手架的搭设高度不超过50M
超过了的话一般采用分段卸载处理
而且还要有脚手架搭设设计
用户头像 阿伦建筑工人
头衔:初入江湖
积分:1126
威望:28
14楼:阿伦建筑工人发表于: 2013/06/21 21:23 只看此作者 查看全部
规范规定脚手架搭设高度不能超过25米
用户头像 花丛林
头衔:初入江湖
积分:57
威望:19
17楼:花丛林发表于: 2015/08/05 21:46 只看此作者 查看全部

立杆步距h(m)        1.9  (正常1.8)
立杆横距lb(m)        0.7   (正常0.8)


用户头像 花丛林
头衔:初入江湖
积分:57
威望:19
18楼:花丛林发表于: 2015/08/05 21:49 只看此作者 查看全部

还有你的施工荷载大,可以考虑双立杆验算


快速回复 切换到完整回复 (提示:完整回复可上传图片和附件) 小技巧:如何获取积分和威望? 点击这里给我发送消息