图纸如下请指教怎么做,谢谢了



举报 | 删除 2014/03/28 09:10

现在主要是做配电室的变压器,高低压配电柜的预埋件预埋,请教各位能不能告诉我怎么做啊?具体尺寸是多少?谢谢了

举报 | 删除 2014/03/28 09:11

我要预埋的槽钢位置和槽钢的距离

扫描二维码关注微建筑公众号

微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz

微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。

扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。

  • 专家/版主
  • 热心会员
  • 好友
  • 关注的人
  • #userNickName#
邀请
可以邀请5位回答
精彩讨论
用户头像 阳光的温柔
头衔:初入江湖
积分:55
威望:0
4楼:阳光的温柔发表于: 2014/04/02 00:11 只看此作者 查看全部
你最好找个懂得帮你看下,土建施工员就看得懂,这不属于电气图纸,虽然是电气图,这一块是属于土建来施工的。
用户头像 龚道演
头衔:初入江湖
积分:94
威望:15
1楼:龚道演发表于: 2014/03/28 11:39 只看此作者 查看全部

这个要根据你的配电柜尺寸去做基础,及槽钢。槽钢做好后,还需要检查是否全部焊接好及与侧墙接地连接。配电柜安装好后,还要做一些安全防范措施,如(在配电柜前放置大约宽80左右,长不等的绝缘胶垫,并用黄色画好线。开关柜推车也需要画线定位放置,绝缘手套、高压电笔等)

用户头像 相遇真好
给排水版主
施工版主
头衔:笑傲江湖
积分:462345
威望:173658
2楼:相遇真好发表于: 2014/03/28 11:45 只看此作者 查看全部
按配电柜的基础要求尺寸施工。一般是槽钢基础。
用户头像 相遇真好
给排水版主
施工版主
头衔:笑傲江湖
积分:462345
威望:173658
3楼:相遇真好发表于: 2014/03/29 19:44 只看此作者 查看全部
先看看平面图尺寸,在看立面图断面就可以按图示的尺寸制作啦。
用户头像 陈恩航
头衔:名动一方
积分:1104
威望:203
5楼:陈恩航发表于: 2014/08/13 17:06 只看此作者 查看全部
你首先把注明看明白了;1:变压器大小未定,配电柜未定。2:确定了1的问题,你的槽钢安装尺寸就解决了!
用户头像 陈恩航
头衔:名动一方
积分:1104
威望:203
6楼:陈恩航发表于: 2014/08/13 17:08 只看此作者 查看全部
第二张图的“注”第三条,看明白!!!
用户头像 章建燃
头衔:初入江湖
积分:72
威望:0
7楼:章建燃发表于: 2016/12/13 15:32 只看此作者 查看全部
800kVA的变压器,上面尺寸不是注明了吗?1800*1400mm
用户头像 章建燃
头衔:初入江湖
积分:72
威望:0
8楼:章建燃发表于: 2016/12/13 15:32 只看此作者 查看全部
800kVA的变压器,上面尺寸不是注明了吗?1800*1400mm