天工网 > 讨论平台 > 建筑 > 知识探讨 > 施工图审查 > 如何区分施工单位在审图中的权利和义务

如何区分施工单位在审图中的权利和义务

[待解决,悬赏0分]
用户头像 bruce
头衔:江湖大侠
积分:3935
威望:900
评论人数:1 参与人数:1020 楼主: bruce 发表于: 2017/12/29 14:05 只看楼主 查看全部
 某一750KV变电站项目,钢柱、梁进入组装、吊装进行阶段,发现连接螺栓强度等级不符合常规的级别,因此,专业生产厂家又发来了几麻袋高强度的螺栓,那么出现的问题是:对已经组装的螺栓要进行更换,在地面的更换容易,在空中的更换就麻烦了。
    因此,需要投入大量人力,否则不但拖延工期、还要支付吊机械台班费用,其间还是赶上了多天的大雨,施工现场到处成了鱼池,经过排水、等待现场土质有一定的强度,吊机才能继续作业,这样进度工期拖延了好多天。
    钢构支架、梁均有业主提供,构支架吊装(含组装)由专业分包队施工,电气设备安装由总承包施工队施工(还未到具备进场的施工条件,因此暂未进场,仅有一个项目部在现场),土建由专业分包队施工。
    钢构支架柱梁附件等均由业主供货。
    问题来了:构支架吊装施工队要求总承包方支付非本人原因而先造成的人机费用,土建专业分包队也要求总承包方支付因构支架吊装拖延期给自己施工进度安排上所造成的损失。
    总承包人理由:专业分包人在审图时负有不可推卸的责任,因此,不同意支付因螺栓强度等级更换而造成的任何损失。

通过上述案例,给我们提出一个话题:施工单位在工程建设中,对图纸的审阅负有什么的责任?
    1、如果生产厂家提供的螺栓强度级级和施工图纸的标注是一样,说白了就是设计单位的过错,其过失是否应由设计单位承担?
    2、如果生产厂家提供的螺栓强度级级和施工图纸的标注不一样,说白了就是钢构支架生产厂家的过错,其过失是否应由钢构生产厂家承担?
   3、两种情况下,作为构支架专业吊装单位,按图施工,当所进螺栓和图纸不符时,常规负有验货责任,但是,所有的货到场验收通常是由业主或总承包单位签字确认,这是合同层次关系决定的。那构支架吊装单位吊装时,是否也有领用螺栓的验收程序?答案是肯定的。

关键的问题:施工单位对设计人在图纸上的错误,总承包人认为专业分包人在审图时负有不可推卸的责任!!
   这就是我要说的权利和义务的关系,权利可以享有,也可以放弃;但义务是必须的。如果是你,假设一下,你站在正方、或反方如何反驳对手?
扫描二维码关注微建筑公众号

微建筑(建筑官方微信公众:tg_wjz

微建筑,微生活!天工网给您分享行业前沿资讯,精彩案例,趣闻轶事等建筑的那些事儿。信息爆炸的时代,每天用心研读一两篇精品资讯,也许胜过走马观花的泛读。

扫描二维码关注,即可获得精彩内容推送。

  • 专家/版主
  • 热心会员
  • 好友
  • 关注的人
  • #userNickName#
邀请
可以邀请5位回答
精彩讨论
用户头像 速博服务
头衔:初入江湖
积分:124
威望:40
1楼:速博服务发表于: 2017/12/29 15:34 只看此作者 查看全部
看看,学习学习
快速回复 切换到完整回复 (提示:完整回复可上传图片和附件) 小技巧:如何获取积分和威望? 点击这里给我发送消息
* 验证码:
我已经阅读并接受 《天工网发布协议》
邀请成功
关闭
回复成功

回复成功!

分享到新浪微博
分享到腾讯微博