麦基[发布于2010-10-16]

请教大面积的厨房通风问题?

一地下部分小吃街项目,其厨房面积大约为800平米,已包括备餐间、洗碗间等,此部分的通风应如何做?唤起次数如何取?送风是否需要处理,还是部分处理送至工作岗位,其余不作处理?在非工作时间段,厨房的通风如何进行? [通风排烟] 详细>>
关注该问题 2 条回答
麦基[发布于2010-10-16]

如何确定加压送风系统中风机的选择和送风口尺寸?

一般屋顶选何种类型的风机,送风系统的风道最不利环路,如何计算阻力损失,即如何确定风压,以此确定风机的风压,还有此为防烟楼梯间送风,每层的送风口尺寸如何确定,需要留多大洞口? [通风排烟] 详细>>
关注该问题 2 条回答
麦基[发布于2010-10-16]

自然排烟条件对于一个内走道如何才算满足?

一层内走道总长39.9米两侧为带窗房间,一头开窗,另一头连接着一个大厅的一个办公楼,自然排烟条件对于一个内走道如何才算满足? [通风排烟] 详细>>
关注该问题 3 条回答
麦基[发布于2010-10-16]

市政沥青路面施工技术主要要注意哪些方面呢?监理检查会着重看哪些地方?

请问市政沥青路面施工技术主要要注意哪些方面呢?监理检查会着重看哪些地方? [公路/路基路面] 详细>>
关注该问题 5 条回答
麦基[发布于2010-10-16]

填方路堤墙,纵向基础如果做成台阶,5m分一个台阶会不会太短了,但是如果10m一个台阶的话,又会使得挡墙埋深太大了.要怎么办>?

请问:填方路堤墙,纵向基础如果做成台阶,5m分一个台阶会不会太短了,但是如果10m一个台阶的话,又会使得挡墙埋深太大了.要怎么办? [规范探讨] 详细>>
关注该问题 3 条回答
麦基[发布于2010-10-16]

低填、浅挖的分界高度是多少?哪个范围内要做换填处理?在换填的料选择上有什么要求?

低填、浅挖的分界高度是多少?哪个范围内要做换填处理?在换填的料选择上有什么要求?换填料是怎么选择的? [设备材料] 详细>>
关注该问题 2 条回答
平凡心静[发布于2010-10-16]

请问全隐框玻璃幕墙中每一块玻璃长宽尺寸常有的是哪些?

主要是在画立面时,针对对玻璃幕墙的画法 [建筑材料] 详细>>
关注该问题 5 条回答
邓华[发布于2010-10-16]

土地利用结构调整的方法优缺点及作业过程

哪种方法比较好呢?? [理论探讨] 详细>>
关注该问题 0 条回答
jh[发布于2010-10-16]

请问水利上的排水站压力箱是做什么用的,它有设计规范吗?

请各位老师指点 [农田水利] 详细>>
关注该问题 5 条回答
简单最好[发布于2010-10-16]

怎么把CAD中的图形信息转入记事本

怎么把CAD中的图形信息转入记事本 [公路/路基路面] 详细>>
关注该问题 7 条回答
海啸[发布于2010-10-16]

关于电气接地电阻测试

电气接地电阻测试,都在工程哪个阶段测啊?我想确定基础工程完测吗???有没有相关规范 [供电配电] 详细>>
关注该问题 5 条回答
lyyw7518[发布于2010-10-16]

四层框架的技术经济指标

四层框架的技术经济指标,主要是钢筋的量,回收量 [施工总结] 详细>>
关注该问题 2 条回答
蒋荣[发布于2010-10-16]

在CAD的应用布局里面的图的比例为什么那么小?

在CAD的应用布局里面的图的比例为什么那么小?你们知道怎么才能使它变的大一点 [CAD] 详细>>
关注该问题 3 条回答
qyl11111[发布于2010-10-16]

水工隧洞冬季施工

抽水蓄能电站引水系统的隧洞施工中,在寒冷的冬季,支护混凝土怎么运输、保温等。洞挖掘进离露天少于150m,怎么样做人、材、机的保温? [引水隧洞] 详细>>
关注该问题 6 条回答
zq412312212[发布于2010-10-16]

17层住宅下面两层框架上面能不能做剪力墙

谢谢各位大哥。。。下面两层是商铺。。上面是住宅 [商业综合] 详细>>
关注该问题 9 条回答
砼雕塑[发布于2010-10-16]

DZJ6A激光垂直仪如何校正、检修?

激光点转动180°偏差很大,请问高手如何校正过来? [项目管理] 详细>>
关注该问题 4 条回答
幂幂[发布于2010-10-15]

基础接地隐蔽验收记录、检验批可以和接地电阻测试记录一起报验吗?

基础接地隐蔽验收记录、检验批可以和接地电阻测试记录一起报验吗? [防雷减灾] 详细>>
关注该问题 5 条回答
幂幂[发布于2010-10-15]

预检、预验收资料主要应用在什么地方?

我每次都做了模板的预检记录、不知道别的分项工程还需做此表吗?我不确定模板要不要做预检记录呀? [学生交流] 详细>>
关注该问题 1 条回答
tjh122901[发布于2010-10-15]

为什么折旧是算为收入啊?

工程经济与项目管理的范畴。 [可行性研究] 详细>>
关注该问题 4 条回答
史民[发布于2010-10-15]

泡沬灭火系统的施工方案

儲油罐灭火设计用的是泡沬系统,请问该系统的施工方案如何做? [工程管理] 详细>>
关注该问题 1 条回答
张力一[回答了该问题]

家中水量还能增大不?

没泵房,没水箱,应该是市政直接供水。一户一水表,水管都是从底楼上来的,我家的16米吧。底楼水表前后的铁管外径是16毫米,内径没量,应该是14毫米,现在上楼铝塑管的外径是15毫米,铝塑管的内径只有11毫米。水表前是这样的。 [小区给排水] 详细>>
关注该问题 14 条回答 384 阅读
结构杨工[回答了该问题]

公路工程质量检验评定标准里钢筋安装实测项目中受力筋间距检查2个断面是必须每根受力筋都检查吗?还是可以抽查几个间距就可以了,抽查的频率一般是多少呢? 来自:问答app

学习啦,谢谢分享 [市政/路桥隧道施工] 详细>>
关注该问题 16 条回答 445 阅读
结构杨工[回答了该问题]

卫生间需要设计喷淋头吗?按最新规范?

楼主辛苦。谢谢分享 [消防给排水] 详细>>
关注该问题 34 条回答 1919 阅读
结构杨工[回答了该问题]

关于建筑业发票的比例?

楼主辛苦。谢谢分享 [建筑材料] 详细>>
关注该问题 7 条回答 1047 阅读
相遇真好[回答了该问题]

建筑铝合金型材壁厚偏差范围?

请查阅GB5237.1-2008建筑铝合金型材有详细要求。 [建筑材料] 详细>>
关注该问题 19 条回答 532 阅读
寒冬[回答了该问题]

施工单位拒不进场施工该如何处理?

对于这种单位,不如换掉,否则以后进场也是一麻烦不断的制造者。 [工程管理] 详细>>
关注该问题 55 条回答 3444 阅读
忠杰[回答了该问题]

建设单位集团工程总监具体应该做哪些工作?

你所列的都是应该做的。你应该从全局的角度考虑处理问题,而不是过于追求细节。有些细节问题可以发挥团队成员的作用。工作多,靠一个人去做是不行的。平时多向领导请示汇报,多联系群众。有领导的把关,群众的支持,工作才能做好。 [工程管理] 详细>>
关注该问题 17 条回答 730 阅读
忠杰[回答了该问题]

柱竖向钢筋水平弯曲规范是多少 来自:问答app

柱子竖向钢筋-弯曲会产生偏心弯矩原则上是不应该弯的。在接头部位和顶部的做法可见16G101 [工业与民用建筑] 详细>>
关注该问题 13 条回答 754 阅读
隋雅洁[回答了该问题]

防火门需要取样复检吗?

不需要了,现在需要提供检验报告,合格证,3c认证和身份证标签即可,不需要复检,一般是当地消防随机抽查项目,不需要单独送检的。 [工业与民用建筑] 详细>>
关注该问题 12 条回答 1468 阅读
寒冬[回答了该问题]

地热采暖,共7层楼,下供上回式。干线是末端,把山墙侧的各户都不热,只有5楼的用户热,这是为什么?

就是水力不平衡的问题。 [采暖工程] 详细>>
关注该问题 14 条回答 733 阅读
张起立一二安[回答了该问题]

学校的集体宿舍楼,需要做分户验收吗? 来自:问答app

需要的吧 [规范] 详细>>
关注该问题 28 条回答 1328 阅读
莫源[回答了该问题]

地铁施工交流。本人在苏州地铁3号线施工, 来自:问答app

来围观下 [施工总结] 详细>>
关注该问题 21 条回答 686 阅读
bruce[回答了该问题]

承重梁主筋被切除,上面有12层,请问想要恢复,怎么才能恢复呢? 来自:问答app

处理方案分析:1、首先要说的是,上面的12层和本层此位置的梁并没有荷载关系;所以有些网友的回答是乱扯蛋;我们要关心是本层厨房现浇板、阳台的现浇板、该梁上一层同位置处有多少墙体砌在上面?(考虑上一层用户对部位是否进行了改造?还是直接使用未变动?.. [做法构造] 详细>>
关注该问题 19 条回答 2012 阅读
zjijie[回答了该问题]

哪位兄弟有PS破解版的?

我这里有,发邮箱给我 [其他] 详细>>
关注该问题 23 条回答 1794 阅读
卞蕴卿[回答了该问题]

女儿墙高度有规定吗?

女儿墙在建筑上的主要作用,就是为了做好防水收头,也就是常说的女儿墙泛水。一般屋面,找坡、保温、隔热、防水等做完了,约250mm厚,再考虑防水层端部卷起250mm高,女儿墙总共做500mm高(二十一世纪做法一般600、700mm高)。女儿墙高度规范中,对这一高度在不同.. [做法构造] 详细>>
关注该问题 35 条回答 2753 阅读
寒冬[回答了该问题]

排水管网渗漏谁之过?

如果这样的话,你可以查一下相应的设计规范里面有要求有计算公式,如果能证明是设计院你们就可以据理力争,其实大家都知道施工质量不可能完全达到质量标准要求的,问题可能是叠加造成的。 [施工相关] 详细>>
关注该问题 17 条回答 1153 阅读
清芸淡雅[回答了该问题]

谁有建筑设计防火规范GB 50016-2014帮忙提供一下?

现在是众星建筑资源这个软件上面都有,挺好用的,直接百度下载咯。 [多层建筑给排水] 详细>>
关注该问题 9 条回答 1254 阅读
相遇真好[回答了该问题]

公路机电竣工图纸上是不是每种材料的数量都要表示出来?

不用都表示出来。有设计变更的才在图上表示出来。 [地铁/轻轨/隧道] 详细>>
关注该问题 8 条回答 1016 阅读
飞絮一号[回答了该问题]

青海西宁市土建水电安装(含消防及水暖)按市场价包清工多少一平 来自:问答app

不大清楚 [安装工程] 详细>>
关注该问题 7 条回答 1624 阅读
寒冬[回答了该问题]

注册道路工程师价格多少?

价格不低,确实也难考。 [城市道路/市政工程] 详细>>
关注该问题 13 条回答 6198 阅读