消防管道卡箍抗压公斤数如何选型?
2W寻中级建筑,结构,给排水,暖通,电气,通信,防护防化要求单证,毕业十年 唯一社保 2W一年 175/2041/4088 (VX同号) 黄工 [消防给排水] 详细>>
这个我可以把水拍到后面的屋面上吗?
要用简炼的语言表达清楚自己想问的东西,提出问题后假设一下这是别人提出来的想咨询的问题,看是不是自己明白? 天沟的截面尺寸?女儿墙的高度?两道墙之间伸缩缝的处理?有女儿墙的房子是一个房东?有天沟的房子又是一个房东.. [做法构造] 详细>>
标高错了之后怎么处理?设计图纸上建筑标高和结构标高不符合,责任在谁?30
一般建筑图与结构图不符,以结构图为准, 1、楼主所说的标高问题最好咨询设计院,这种情况一般是甲方的原因,也比较常见,可以找甲方协调设计院出书面的说明 2、若经过三方图纸会审依然没有发现问题,那么施工单位需要承担一部分的责任,但主要责任依然由.. [施工总结] 详细>>
圆形雨水检查井,混凝土管需要伸出井壁多少,我看方形的不需要伸出来,圆形的图集也没给具体尺寸呀!
管子伸入井内的目的: 1)是为了不让水直接流入到井壁的砖墙体中,易出现渗漏,因此,超出粉刷层即可。 2)是为了便于节点粉刷,如果管口缩在粉刷层内,肯定影响粉刷质量(管口粉刷常时间冲刷会脱落),伸入太长影响美观、增加成本。.. [市政给排水] 详细>>
12S4图集?
寻中高级建筑,结构,给排水,暖通,电气,通信,防护防化要求单证,毕业十年 唯一社保 2W一年 175/2041/4088 (VX同号) 黄工 [消防给排水] 详细>>
悬挑式外脚手架剪刀撑是连续的么?20
6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应 小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小 于63mm×63mm×6mm。 6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点.. [工业与民用建筑] 详细>>
窗台45度垂直横向裂缝,是什么问题?
首先检查两楼之间的的伸缩缝是否土堵塞,如有堵塞必须清除干凈,这种情况一般发生在两楼之间的低层楼窗部位,楼间缝堵塞造成热涨冷缩,高层重低层轻,因而挤压移位造成此状况05年一丿个项目中处理过。 [土建监理] 详细>>
各位大佬,塔吊基础是否打桩,如果打桩要多深由施工单位自行设计还是厂家根据地勘报告来设计?
塔吊基础是否打桩?是由地基承载力决定的,不是凭感觉、或认为,一般情况下不需要打桩。打桩的深度由生产厂家根据地勘报告来设计,也可以委托具有相应设计资质的设计单位设计,施工单位具有相应的设计资质的也可以自行设计,但不具备设计资质的施工单位不.. [做法构造] 详细>>
钢结构修复工程除锈防腐套什么定额?
原有钢结构顶棚年久生锈,现进行人工除锈在涂刷防锈漆,结算是该套用装修定额还是安装定额,套用装修定额价格过低无法施工,套用安装定额审计不同意无依据 [计价依据] 详细>>
每日一问:设计资料和设计文件有什么区别?
工程管理看似简单,但术语还是很多的,有时一字之差,差别还是蛮大的,请大家仔细想想这两个看着相近的词,背后的含义却不同。 [工程管理] 详细>>
室外消防管网架空敷设与建构筑物的距离?
工程在南方,甲方要求室外消防给水管网架空敷设在建筑物外墙上,我们觉得不妥,不同意,甲方要拿出依据 [小区给排水] 详细>>
求助:建设单位工程管理制度Word版的,哪位大侠支援一下!?
建设单位工程管理制度一、建设单位工作人员组成和职能分工1、人员组成:2、职能分工:建设单位法人代表委托代理人、派驻的工程师,负责全面工作,对工程施工、工程监理的全过程进行监督和管理。工程师代表,负责工程施工进度、质量、材料设备采购验收、投资计划.. [工程管理] 详细>>
《砌体填充墙结构构造》第18页注:第一条中(宜与应)的区别?
填充墙应沿框架柱全高每隔 500 - 600mm 设2φ6 拉筋(墙厚大于 240mm 时宜设 3φ6拉筋) ,拉筋伸入墙内的长度, 6、7度时宜沿墙全长贯通, 8、9度时应全长贯通。 (6、7度时宜沿墙全长贯通)是不是不全长贯通也没事,如果不全长贯通,那么拉结筋最小长度按哪本.. [规范] 详细>>
"杆上设备"项目定额中已含材料费是哪些费用?
杆上设备项目中,定额组价里面,已计价的材料费,是什么材料的费用,求大师们不吝赐教 [供电配电] 详细>>
桩基础承台梁?
基础采用人工挖孔桩基础,上面布置承台梁,截面600X600,上4根18,下4根20。因为标高的问题,承台梁上加设地圈梁,截面300X600,上2根16,施工单位同时浇筑两根梁,以我的理解,这样梁的截面形状就变成倒T形了,那原来的4根18的钢筋就不作为负筋考虑,变成了.. [基础/地下工程] 详细>>
请问土地平整中挖方远大于填方,这时土地平整的工程量怎么给,是否应该减去土壤外运的量?
请问土地平整中挖方远大于填方,这时土地平整的工程量怎么给,是否应该减去土壤外运的量 [算量技能] 详细>>