青山QS[回答了该问题]

这种情况下计算工程量时用加上钢筋搭接长度吗?

钢筋接头是要算的,用什么方法接? 多长算一个接头? 是设有通一规定的,但各个地区都有一个不成文的计算方法;要算得比较准和比较合理应根据现场实际情况进行按实签证。 [算量技能] 详细>>
关注该问题 4 条回答 5199 阅读
深蓝的星空[回答了该问题]

线路板厂废水处理问题

铝片开始和硫酸铜发生置换反应,析出铜,因而铝片表面有紫红色物质沉积。2Al + 3Cu2+=2Al3+ +3Cu继而形成铜铝原电池,加快了为本来中通常条件下几乎不进行的铝和水的反应2Al+6H2O=2AL3+ +3H2↑ +3OH-生成H2,而OH-和Cu2+结合生成氢氧化铜蓝色.. [水处理] 详细>>
关注该问题 1 条回答 1687 阅读
洛卡卡[回答了该问题]

新人求助:小区平面规划应该如何入手?

不是知道面积吗?去查规范的人均用地指标,规划用地除以人均用地面积就是人数,知道人数就能求户数,这样后面的应该好做了吧。 [小区规划] 详细>>
关注该问题 9 条回答 2795 阅读
慧照[回答了该问题]

SBR池可以埋在地下封闭使用吗?

可以放在地下,请看江西某制药厂工程实例:4.主要处理构筑物及设备  ①格栅井1座 地下式砼结构,设计尺寸5000mm×1000mm×2000mm,有效水位高度1.0m。格栅井配备1台回转式清污机,栅宽0.5m,高3.0m,栅条间隙3mm,安装角度600。  ②调节池1座 地下式砼.. [水处理] 详细>>
关注该问题 3 条回答 2053 阅读
君凌将军[回答了该问题]

请问屋架的正向扶直和升板法施工分别是什么意思?

屋架的正向扶直:正向扶直是起重机立于屋架上弦一边,首先以吊钩对准屋架中心,收紧吊钩,接着升钩并降低起重臂,使屋架以下弦为轴缓缓转为直立状态。---------------------------------升板法施工: 就地预制、提升安装楼板而建造多层钢筋混凝土板柱结构.. [施工组织/工艺工法] 详细>>
关注该问题 3 条回答 3906 阅读
曲阳[回答了该问题]

请问混凝土多孔砖砌筑时施工,灰键填充率是多少?

1.可以查询KM1、KP1混凝土多孔砖图集,里面有详细说明.2.混凝土多孔砖强度、干燥收缩率、相对含水率必须满足设计及《混凝土多孔砖砌体工程及验收规程》(DB34/T465—2004)的要求.3.砌筑砂浆强度等级必须满足设计及《混凝土多孔砖砌体工程及验收规程》(DB34/.. [工业与民用建筑] 详细>>
关注该问题 4 条回答 2171 阅读
深蓝的星空[回答了该问题]

请问氧化沟的水头损失如何选取?

这个需要计算它的水头,我认为水头是选取应选大一些,比如水头如果是0.3m,可以选用0.5或更高一些,但不宜过高或过低。过低,水流不进后续构筑物,过高,则后续构筑物会出现溢流的现象而且会增加建设投资,常规构筑物的水头手册中都有介绍,向氧化沟我们以前.. [水处理] 详细>>
关注该问题 6 条回答 2668 阅读
白天黑夜[回答了该问题]

日本枯山水园林有什么特点,设计中怎样运用?

枯山水庭园是源于日本本土的缩微式园林景观,多见于小巧、静谧、深邃的禅宗寺院。顾名思义,枯山水并没有水,是干枯的庭院山水景观,在一些地方,枯山水庭院内甚至排除了草木。其主要特点,是用山石和白砂为主体,用以象征自然界的各种景观。如白砂可以代表大.. [古典园林] 详细>>
关注该问题 4 条回答 7521 阅读
兢兢业业[回答了该问题]

邀标是什么意思,指定自己想要的施工方吗?

《招标投标法》规定,招标分公开招标和邀请招标两种方式根据我国有关规定,有下列情形之一的,经批准可以进行邀请招标:1、项目技术复杂或有特殊要求,只有少量几家潜在投标人可供选择的;2、受自然地域环境限制的;3、涉及国家安全、国家机密或者抢险救灾,适宜.. [项目管理] 详细>>
关注该问题 17 条回答 33087 阅读
洪涛问答[回答了该问题]

抗渗混凝土中的添加剂是什么物质

减水剂、引气剂、微膨胀剂、缓凝剂等 [其他] 详细>>
关注该问题 12 条回答 12591 阅读
测试[回答了该问题]

什么是建筑物的阴台?

阴台是建筑物向空中扩展的产物。过去,由于居住条件的限制,很多家庭的阴台只是洗晾衣服和堆放杂物的场所。近年来,随着居住水平的提高,很多住宅既有与客厅或房间相连的观景阴台,也有与厨房相连的工作阴台。 [建筑材料] 详细>>
关注该问题 6 条回答 4451 阅读
赵锋[回答了该问题]

暖通空调如何设计

什么类型的? [户式中央空调] 详细>>
关注该问题 6 条回答 2244 阅读
lanyancheng[回答了该问题]

什么是坐浆法砌筑片石

和砌砖一个形式,就是先铺满砂浆,然后再堆放毛石。 [施工组织/工艺工法] 详细>>
关注该问题 9 条回答 19107 阅读
慧照[回答了该问题]

如何利用前锋线计算计划投资和实际投资量

三、网络计划的检查与调整[选学内容]  1.网络计划检查。(1)网络计划检查方法。①当利用无时标网络计划检查时,采用“切割线法”,(自学)②当利用时标网络计划检查时,采用“实际进度前锋线法”,(2)实际进度前锋线法。“实际进度前锋线”简称“前锋线”,是.. [知识探讨] 详细>>
关注该问题 1 条回答 2024 阅读
钢筋[回答了该问题]

报验程序:请问谁有分包向总包的主体钢筋、模板等报验程序。我们这程序有点乱,管理不太理想,有点失控,形成分包自作主张。越详细越好,最好详细到例如绑扎完楼板底铁报验,然后进行水电施工--报验--上铁。。。谢谢!

根据工地上的报验,无非就两种,一是资料报验,二是实体报验。分包单位实体报验,没有什么可说的,只要是施工完毕,经自检合格,就可向总包单位上报,经总包验收合格然后上报监理单位就OK了。资料报验,看你签订分包合同,是否牵扯到资料的事项,如果分包时有分.. [项目管理] 详细>>
关注该问题 10 条回答 6726 阅读
邓亚男[回答了该问题]

请问各位大侠,消防验收中需要提供的资料有一项是:通过技术论证的建筑工程消防设计论证纪要及公安消防机构的批准文件“是什么东西???急急急。。。。

您所说的需要提供的资料是两个内容,一个是消防机构对设计图纸的审查意见、回复及合格证;另一个是消防机构对该工程实施的批准文件(即施工许可证)。 [工程管理] 详细>>
关注该问题 5 条回答 2501 阅读
hpwxgc[回答了该问题]

求 污水处理厂的污泥使用螺杆泵抽的吗?还有流量为1.5m3/h时,输送污泥的管径该怎么选呢??

污泥主要采用螺杆泵抽,流量为1.5m3/h时,输送污泥的管内径理论计算为20mm [污水处理] 详细>>
关注该问题 2 条回答 3269 阅读
dld417[回答了该问题]

DB52/477-2004在那里可以找到?

在线浏览地址 http://www.docin.com/p-44413261.html电子版下载地址http://www.isice.us/DB/52/2004/477.htm希望对你有帮助 [规范] 详细>>
关注该问题 4 条回答 2053 阅读
赢天[回答了该问题]

使负荷所受到的拉力一定,电机是直流电机。如何控制?

电机的控制方法有多种,我建议你把问题补充完整,到底需要如何控制或者说在哪个方面进行控制,这样方便我们详细解决你提出的问题。提出问题最好具体化,太过笼统,我们没有办法解决。希望提问的朋友,把问题再补充一下。谢谢你的合作 [工业自控] 详细>>
关注该问题 4 条回答 2235 阅读
曾翰濡[回答了该问题]

施工中如果剩余大量的短钢筋,能怎么运用?

根据你提供钢筋的长度来看,如果是主梁可以用的主筋的话可以利用套筒连接废料再利用(最好与未切割的主材一起搭配利用),当然套筒连接时我们必须将接头错开,统一截面不得超过百分之五十的接头,街头必须是错开的;如果剩余钢筋是小号圆钢可以用作主梁的.. [工业与民用建筑] 详细>>
关注该问题 23 条回答 8706 阅读
立站一色[发布于2019-04-17]

有没有下载国家规范的好方法?没有那么贵的 来自:问答app

求大神啊 [学生交流] 详细>>
关注该问题 1 条回答
侯利峰[发布于2019-04-15]

三层板筋封边构造? 来自:问答app

顶板三层筋层 [连接与节点] 详细>>
关注该问题 0 条回答
崔东[发布于2019-04-14]

哪位大神有工程建设标准强制性条文房屋建筑部分2013版?

详细的资料需求描述,有助于回答者给出准确的资料。文明上网,文明发言。 [学生交流] 详细>>
关注该问题 1 条回答
侯利峰[发布于2019-04-12]

顶层墙筋弯钩 来自:问答app

顶层墙筋16G101-1无论板多厚,都需要弯钩的,是不是? [连接与节点] 详细>>
关注该问题 1 条回答
侯利峰[发布于2019-04-12]

墙顶层钢筋弯钩问题 来自:问答app

墙顶层钢筋没有弯钩 [规范] 详细>>
关注该问题 0 条回答
马云刚[发布于2019-04-10]

对于梁上部通长钢筋,出于对钢筋节约材料,接头面积百分率,连接位置综合考虑,如何确定钢筋连接接长之?截断点 来自:问答app

钢筋现场施工料 [连接与节点] 详细>>
关注该问题 2 条回答
w.jianpu[发布于2019-04-05]

问什么次氯酸钠没有氯味,但检测合格,为什么?

买了次氯酸钠,但是没有明显的氯味,有时基本无味,但检测合格,去除氨氮效果也和有氯味的次氯酸钠一样,请问问什么,还有废酸制造的硫酸铝和硫酸亚铁如何鉴定? [工业废水] 详细>>
关注该问题 1 条回答
bruce[发布于2019-04-05]

求:12G4管沟图集电子版?

请朋友们帮忙,谁手中有电子版12G4管沟图集,在此谢谢!邮箱:461492912 [小区给排水] 详细>>
关注该问题 0 条回答
张力一[发布于2019-04-02]

家中水量还能增大不?

自来水供水,这是底楼的图片,中间那个有弯头的是我家的,连接水表的铁管外径是16毫米,内径没量,应该是14毫米,铝塑管的外径是15毫米,铝塑管的内径只有11毫米。总共7楼,我家在5楼,家里用的都是这种铝塑管,家中冷水龙头的水量是14升每分钟,但是花洒的流.. [小区给排水] 详细>>
关注该问题 11 条回答
侯利峰[发布于2019-04-02]

短柱顶不需要弯折吗? 来自:问答app

短柱锚固问题 [连接与节点] 详细>>
关注该问题 2 条回答
侯利峰[发布于2019-04-02]

施工现场:屋面框架梁、柱顶部构造是不是都没有按照图集施工?柱包梁1.5labe(lae),梁包柱1.7labe(lae)? 来自:问答app

图集与施工 [连接与节点] 详细>>
关注该问题 2 条回答
丁建房[发布于2019-04-01]

请问一下框架结构剪刀楼梯,楼梯踏步应该上几步? 来自:问答app

需要有充分的说明,及其强有力的说服力!谢谢了 [高层混凝土结构] 详细>>
关注该问题 2 条回答
刘严哈哈[发布于2019-03-30]

挡土墙纵坡较大?

挡土墙纵坡较大,基础做成台阶状,挡土墙顶部应该做成台阶,还是做成斜坡,有什么要求? [公路/路基路面] 详细>>
关注该问题 1 条回答
似曾相识18[发布于2019-03-30]

求1500㎡办公楼图纸 来自:问答app

越详细越好,毕业设计算量要用 [清单计价] 详细>>
关注该问题 0 条回答
马云刚[发布于2019-03-27]

建筑结构中板连续配筋条件? 来自:问答app

什么情况下板块可以连续配筋 [高层混凝土结构] 详细>>
关注该问题 2 条回答
李大葛叔[发布于2019-03-26]

求一份公共建筑全套施工图,包括建筑,机电,结构,装修,谢谢。 来自:问答app

求一份公共建筑全套施工图,包括建筑,机电,结构,装修,谢谢。 [公共建筑] 详细>>
关注该问题 0 条回答
nizifeng[发布于2019-03-22]

钢筋混凝土挡土墙,做砂石料库房,要求出地面3米,挡土墙300毫米厚,问地下基础做法,还有配筋如何 来自:问答app

需要配筋简图,有一面墙体是原有的,咱们做三面墙体,要求不能被砂石料靠倒。 [混凝土结构] 详细>>
关注该问题 0 条回答
钱多多再多多[发布于2019-03-22]

桥架的安装资料怎么做 来自:问答app

桥架的安装资料范例 [工业与民用建筑] 详细>>
关注该问题 1 条回答
钱多多再多多[发布于2019-03-22]

桥架的资料怎么填写范例? 来自:问答app

广东惠州,资料员桥架的填写范例?怎么做?需要那一些步骤 [施工相关] 详细>>
关注该问题 0 条回答
邬翠竹[发布于2019-03-21]

桥架防震设计规范?

桥架防震支架怎么设置的 [市政电气] 详细>>